[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾5000H消防主机手动启动广播广播盘告警灯,倒是广播能响求解
匿名用户 | 2021-10-03 12:53:54 举报 浏览(166)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-10-14 07:06:13

应该是某个设备或者是像素有问题,可以排查一下,看看是哪里的问题?找找查查,分段排查

回复 · 0
0
15808****77082021-10-07 06:49:35

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 0
0
大雷2021-10-06 19:04:58

应该是功放报警了,超功率了吧,一次不能全部广播,要用模块或者分区盘控制数量和位置

回复 · 0
0
东方电气股份2021-10-03 21:43:31

广播盘报故障??系统正常运转,然后故障过一会就消失了这样?

回复 · 3
0
周平清2021-10-03 16:20:58

你的表述,别人看不懂你的意思。

回复 · 1
0
已解决个消防问题