主线,信号线打接地有信号,不打接地信号线就1点几伏的电压
主线,用一根信号线打接地有正常的电压,不打接地信号线就1点几伏的电压,这个有遇到过嘛?
15268****6065 | 2021-10-03 12:37:11 举报 浏览(209)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-03 13:25:17

说明负极线被打断了或者接触不良,你好好分段查查吧

回复 · 0
2
孙伟2021-10-04 07:26:11

遇到过信号线主线电缆接头进水短路,还有一种是装修打吊筋把预埋管的信号线一根打断一根破皮都与预埋金属管接触。这个时候就是分段排查,断开回路板电源;主线与回路端子两段分别测量短路情况;如果是主线侧查找是否有备用主线更换,如果是设备侧只能分段排查!

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-23 00:34:58

可能是线路存在接地的故障,需要排查一下线路具体的方法,可以私聊我,希望咱们能够合作愉快。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-14 07:02:45

检查排查线路是否有短路或接地的地方,可能存在口上,需要分段排查一下,从中间断开看看,哪部分线路有问题?设备有故障的几率也是有的

回复 · 0
0
15808****77082021-10-07 06:49:54

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 0
0
大雷2021-10-06 19:07:06

接地有电压,说明线路正极没有接地。那么两根线对地都有电压说明负极线断了。就这么简单

回复 · 0
0
17724****36942021-10-06 16:25:17

有一根线断了

回复 · 0
0
1538****68772021-10-05 17:29:43

说明信号线负极线断路了,可以分段查询断点位置。

回复 · 0
0
王小伟2021-10-04 23:00:22

线路接地,分段检查线路找到接地故障点排除。


回复 · 0
0
飘荡的绿叶2021-10-03 16:35:29
接地
回复 · 0
0
已解决个消防问题