[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
排烟防火阀为什么有220电压什么原理10
王瑞行 | 2021-10-02 19:44:31 举报 浏览(416)

5
条回答
王小伟2021-10-02 20:01:26 提问者采纳

排烟风机控制柜中在二次端子板上有预留的101-103(一般情况下线号是这样的,101来自于二次回路的熔断器)这两个端子接线到风机总管处的280℃排烟防火阀的常闭端子上(平时风阀处于常开状态)接通二次控制线路,风机可以正常启动,当280℃排烟防火阀在火灾时关闭后断开风机控制柜的二次控制回路,停止风机的运行,同时另外一组常开触点接输入模块将动作信号反馈至消防主机。这是2018版烟规的强制条款。

回复 · 0
1
一生2021-10-02 23:38:18

什么情况,漏电了还是线路串线介入了220伏电,一般消防线路除了主电电源没有用到220的电

回复 · 1
1
听反方向的钟2021-10-08 09:09:33

我来给你解释一下,排烟总阀设立在风机前,熔断温度280度,当现场发生火灾时起初是浓烟,火势变大温度升高,排烟管道排烟温度也火升高,280度时已经是火了,不在是浓烟,排烟总阀就会物理自熔断关闭,同时使风机停止。保护风机。也就是排烟防火总阀与风机存在互锁,阀关风机停,阀关风机启动不了。控制柜二次线路自保险之后,就引出两点给防火阀,防火阀正常常开状态,二次线路是有效状态,当阀关闭,二次线路就断了火线,就无法实现控制,风机自然停止

回复 · 0
0
吴迪学习2021-10-03 07:36:53

应该是电动常闭防火阀,风机启动时电动打开,风机停止后电动关闭。

回复 · 0
0
东方电气股份2021-10-02 20:06:00

作停风机用的阀???原理?就是直流和交流、高压和低压,安全电压和危险电压的区别,就个工作电压参数哪来那么多原理啥的 ,控制柜控制线路是高压就是高压,低压就是低压。控制柜二次图看一下吧。

回复 · 0
0
已解决个消防问题