消防水泵控制柜有规定要安装水泵故障监视模块的吗
匿名用户 | 2021-10-01 23:15:32 举报 浏览(168)

1
条回答
王小伟2021-10-02 00:19:36 提问者采纳

11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。这是规范的原文,现实中没有见过设置故障监视模块的,因为消防水泵有在自动状态下故障切换泵的功能,一般情况下多线控制盘启动未成功会显示故障,或者水泵控制柜将故障显示接入消控室进行显示。

回复 · 0
1