请假一下,湿式报警阀做到怎么联动启泵
如何做到湿式报警阀前跟阀后保持同压力的,用稳压泵吗各位大佬
和成 | 2021-10-01 21:11:07 举报 浏览(472)

15
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙伟2021-10-03 19:52:19

湿试报警阀要上腔压力大于下腔压力,不然报警阀瓣封不住。稳压泵每次启动,报警阀压力开关、楼层水流指示器、水力警铃都要报警。湿试报警阀上的压力开关有两组接线柱,一组接模块,另一组线接喷淋泵控制柜。

回复 · 0
1
胡文占2021-10-02 07:13:13

用湿式报警阀组

回复 · 0
1
一生2021-10-01 21:18:02

不是同样的压力,是上腔压力大于下腔压力,通过压力开关联动起泵

回复 · 2
1
火焰蓝2021-10-23 00:29:18

实施保健法的气泵一般都是通过压力开关来实现的,具体的解决方法还得找专业的技术人员帮你指导一下。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-14 06:55:25

湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。

当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。

采用湿式报警阀的湿式灭火系统,必须安装在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。


回复 · 0
0
15808****77082021-10-09 06:51:01

驾车出游不要随意占用应急车道,停车时不占用消防车通道,保障生命通道畅行。

回复 · 0
0
大雷2021-10-06 19:28:43

在试试报警阀组管上有一个压力开关,接上一个输入模块。给主机。

回复 · 0
0
任荣斌2021-10-06 12:26:18

湿式报警阀与报警区域探测器联动启泵。如果是消火栓泵还需要消火栓按钮联动

回复 · 0
0
今时~直到~永2021-10-06 10:26:04

通常是采用压力开关联动启动消防泵的,在报警阀处放水或者打开末端试水,报警阀开启,压力开关动作,联动启动水泵

回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-10-04 23:58:46

湿式报警阀联动启泵原理是通过报警阀压力开关动作来直接启动水泵 不需要其他的信号 这个是直接启泵的 启泵三兄弟 高位水箱流量开关 报警阀压力开关 水泵出水管压力开关都是直接启泵 


系统侧的压力要和供水侧压力一致 需要用到稳压泵 不想频繁启动稳压泵就装个气压罐 或者直接负压装置

回复 · 0
0
18095****52862021-10-04 09:55:50

湿式报警阀的阀瓣上表面积明显的大于下表面积,所以上下同压力下依然可以保持阀瓣很好的密封,水不会流入报警管路,系统测如果有人放水或喷头爆裂,系统测压力就会降低,供水侧的压力就会大于系统测,把阀瓣顶开,水流入报警管路,延时器内水满后,压力水触发压力开关和水力警铃,压力开关触发后直接给水泵控制柜启泵的信号,直接启泵!

回复 · 0
0
1538****68772021-10-03 10:18:46

压力开关联动消防水泵或者屋顶水箱供水就能实现

回复 · 0
0
13413****78712021-10-02 13:01:19

用压力开关联动

回复 · 0
0
田雨界面2021-10-02 06:28:43

首先,湿式报警阀是靠压力开关再加一个火灾探测器或手动报警按纽信号来联动启泵的,同时消防主机及其水泵控制柜需打自动?

其次,上下腔压力平衡是靠补偿器来保持,且在下大于上时,当上大于下时不会平衡,跟稳压泵无关。


回复 · 0
0
冯永康2021-10-01 22:12:04

压力开关

回复 · 0
0