末端设备没问题,24V电源及信号线都正常,但是主机却报故障是什么原因?
那一整条线路上的烟感、手报、消防栓按钮、声光和模块都报故障
15500****2493 | 2021-10-01 17:06:28 举报 浏览(319)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-01 17:41:16

这样,你可以把另外一个正常回路线接过来,排除下回路板的问题试试

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-23 00:28:41

可以尝试更换一个新的设备,看看能不能恢复正常?也可能是这个设备存在故障导致的,具体情况找一个专业的微博机务人员上门帮忙检测一下。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-13 05:20:24

哪个品牌的设备?具体有图片吗?可能是某个设备故障,导致整条回路上的都报故障,需要排查一下,还有可能就是线路接地或者短路就是短路

回复 · 0
0
15808****77082021-10-09 06:51:19

驾车出游不要随意占用应急车道,停车时不占用消防车通道,保障生命通道畅行。

回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-10-05 00:02:15

回路板没问题的话 估计是短路 声光电源线和信号线搭一起了

回复 · 0
0
孙伟2021-10-03 19:58:12

调换一下回路板接线柱,确定回路板是否损坏;回路信号线电压是否正常,是否有短路、断路现象;隔离模块是否复位;末端设备电压与首段电压对比一下!

回复 · 0
0
13413****78712021-10-02 13:04:19

检查下线路有没短路

回复 · 0
0
Crl2021-10-02 10:49:17

拿一个设备直接接到主机后面,把去现场的设备都断开,看下这个设备能不能带上,带不上就是回路板问题,能带上的话就是总线有问题,有可能总线环上了,或者总线有接地,或者设备进水导致回路瘫痪

回复 · 0
0
王小伟2021-10-01 20:54:30

若果是输入输出模块的话,查一下检线电阻和输出模块端子接线控制继电器线圈是不是断路了,大概率就是这个问题导致的

回复 · 0
0
冯永康2021-10-01 19:03:39

信号电源线的问题,这方面的可能性大一点