8
国泰怡安消报一直报火警怎么处理?
一个消报一直报火警,只有一组信号线,测电压19~20伏波动,使用编码器可以正常读码,更换新的消报后同样一直报火警,测红线与黑线、红线与接地、黑线与接地电阻均为零,求教怎么处理?
18095****5286 | 2021-10-01 13:56:28 举报 浏览(186)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-01 14:00:38

线可能被打断了,只能找到接线点把线拆了,重新排线

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-13 05:19:48

先更换一,小火栓按钮试试,一般小和尚按钮坏了也是会报火警的,如果换了,还是不行,可能是存在出马的问题,需要排查一下那个设备和他出马了

回复 · 0
0
15808****77082021-10-09 06:51:40

驾车出游不要随意占用应急车道,停车时不占用消防车通道,保障生命通道畅行。

回复 · 0
0
大雷2021-10-06 19:29:31

这个主机我没有修过,但是我最近在拆这个主机。16层的楼。拆除所有设备更换成海湾的。

回复 · 0
0
好车好马2021-10-01 19:04:03

信号电源线对地

回复 · 0
0
Crl2021-10-01 16:23:37

消报头卸下来,看主机报故障不,不报就是重码了。解决办法就是查这个回路的所有点位是否都上去了,一般是有设备编错码了,跟这个消火栓按钮编的一个码。基本上可以确定是重码的问题,跟线路什么的都没什么关系。

回复 · 0
0
木先生2021-10-01 14:56:07

重码了

回复 · 0
0
18730****46462021-10-01 14:21:56

是不是这个号码已经被别的的设备给用了,你在编个重码,可不要一直报火警,建议换个别的号码试试。

回复 · 0