[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
请各位师傅,这个强切输出,反馈分别接什么端子
    
Bຼelove๊d | 2021-10-01 09:19:27 举报 浏览(406)

4
条回答
木先生2021-10-01 12:04:15 提问者采纳

我看到你这个双电源开关上方断路器是带脱扣的,就是断路器旁边的那个小玩意儿,而且主备电都带,你可以一个模块控制两个脱扣,C1接零线,C2接到DC24V继电器动合触点一端,另一端接火线。11和12接反馈线。总结:不做假反馈的情况下,模块控制继电器,继电器控制脱扣器,脱扣器的11和12连接模块的反馈触点。然后第一个脱扣并联到第二个脱扣,这样就完成了;如果要接入双电源开关的话,双电源本身没有带反馈触点,所以增设一个继电器只能是假反馈。希望能帮到你。

回复 · 8
1
阿强2021-10-07 05:05:57

正常情况,双电源是不强切的,如果到灯是需要强启线,转换发电机组的电。

回复 · 0
1
大雷2021-10-06 18:45:35

哪里有靠短路跳闸的!电工谁会这么干!!!

回复 · 0
0
第五2021-10-01 10:12:24

你这个反馈没地方接了,要是想接就加个24V继电器吧

回复 · 0
0
已解决个消防问题