4
沈阳控制器信号线相间阻值6.1km可以吗
| 2021-09-30 17:52:42 举报 浏览(124)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

任荣斌2021-10-01 07:47:36

按照规范要求:信号线接地阻值或线间阻值应该大于20M 欧。如果阻值不够需要排查线路故障,要不遇到阴雨潮湿天气,主机故障会故障连连。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-22 00:21:13

主机不报告故障是可以用的,但是后期肯定催的安全隐患,建议排查出故障原因后再运行使用。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-13 05:15:33

如果初期不报故障,是可以运行的,但是后期可能存在故障的隐患,所以建议查一查线路,检查好维修了再运行交付

回复 · 0
0
一生2021-09-30 17:59:29

能运行,就是后期会反复出现故障,尽量查清什么原因导致阻值变小

回复 · 4