[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
排烟风机控制柜联动需要几个输入输出模块,有的只接了输出模块,有的接了输出和输入输出模块,应该需要几个模块有大神指点一下吗?
158****2943 | 2021-09-30 15:32:17 举报 浏览(195)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-30 16:15:05

现在风机控制柜一般接多线模块,你说的应该是以前的老工程,一般应该输入输出,动作后主机有反馈

回复 · 0
2
13909****88052021-10-14 20:39:50

这个问题问的有点复杂 , 我这样回答希望可以帮到你,1  就目前做法,设计一般是两种启动方式,一种是消防联动启动,一种是多线手动启动,2 联动启动暂以泰和安两线制线路举例,用3206输入输出模块就能实现启动和反馈,多线直启就不介绍了,谁都明白,以上两种方式启动取决于排烟风机控制箱里二次回路控制线在装配箱子时完整不完整,我经历过几个工地,配电箱里只装配了一种启动方式的接线端子,后期检测时被发现了的工地就加装了中间继电器做完整了  没发现的,就只做了联动,直启线包起来就在箱子里, 我当时是反应给了土建技术负责人,但没人在意。所以,综上所述,不存在几个啥类型的模块的情形,不管是两线制还是四线制只用一个输入输出模块。

当然  消防设备双电源箱一般都设计有电源监控,电源监控分电压信号传感器和电压、电流信号传感器,这个设备和模块不是一回事,是单独的线路和主机,不要搞混了。

回复 · 0
1
水与火2021-10-01 01:54:53

实习中是用输入输出模块起联动控制作用另加多线直启再加280度连锁停机就搞定了。还有一个新要求就是手动打开常闭阀启动风机不知是不是强规望专家指点,谢谢!

回复 · 0
1
任荣斌2021-09-30 17:58:32
得看是几台风机了,一般一台风机一个输入输出模块!
回复 · 0
1
王小伟2021-09-30 16:19:50

消防风机总线控制采用一个输入输出模块就全部实现控制,可以通过总线联动控制也可以实现总线控制盘收到控制;多线盘控制有些品牌需要接多线模块,很多产品也可以将联动程序发送给多线控制盘,通过多线盘预设程序实现联动启动风机。

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-13 05:13:56

培养风机控制柜,只要能实现它的功能,接几个模块得看实际情况,之前有直接接一个输出模块的,也有结束一个数输出了,还有两个模块的具体情况具体分析

回复 · 0
0
15808****77082021-10-09 06:53:50

驾车出游不要随意占用应急车道,停车时不占用消防车通道,保障生命通道畅行。

回复 · 0
0
随缘如风2021-09-30 16:04:25

只接输出模块是只启动无反馈

接输入输出模块是输出启动,输入反馈

回复 · 0
0
已解决个消防问题