雨淋报警阀前稳压值为什么不低于0.25MP?
铁砧 | 2021-09-30 09:31:53 举报 浏览(181)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-10-22 00:17:30

榆林发系统属于开设的系统,所以压力一定要高,否则压力太低了,无法正常使用,无法扑救火灾。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-13 05:12:16

雨林系统压力太低,无法保证火灾发生是本身的效果,所以压力必须得0.2 mpa,这是总结的经验,也是规范的要求,所以,按照这个执行

回复 · 0
0
15808****77082021-10-09 06:54:24

驾车出游不要随意占用应急车道,停车时不占用消防车通道,保障生命通道畅行。

回复 · 0
0
zzzbbb1192021-10-01 13:48:31

阀体本身,有压力损耗。尤其是隔膜式雨淋阀,那个胶囊本身有弹性阻力。<0.25这个数值,无法开启雨淋阀。

回复 · 0
0
王小伟2021-09-30 16:22:39

雨淋系统属于开式系统,系统喷头设计用水量较大,需要较高的供水压力和流量