某层设置三个排烟阀,联动后2个不启动原因,如何解决?
on the way | 2021-09-30 07:32:54 举报 浏览(246)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

天亮102021-09-30 08:14:51

看你问得问题就知道你是一个新人!你问得问题太笼统,无法回答你!谁知道你有没有加装模块!或者排烟阀多久没有维护。原因太多了,

回复 · 0
5
19990****35062021-09-30 09:17:03

先排除设备毁坏和线路不通或者接错的原因。观察联动时模块是否动作,如果动作,但排烟阀没开,可量一下模块输出电压是不是过低。可以把排烟阀门手动拉环开启几次,然后在主机上单点启动一下,如果单点没问题了,再试下联动。

回复 · 0
1
l77sr2021-09-30 09:10:03


单点可以启动吗?

回复 · 0
1
Crl2021-09-30 08:13:00

看下联动的时候模块动作没有,没动作看下模块编码,联动是否编进去了,应该不是电压的问题

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-12 05:28:12

哪个品牌的设备你可以单独启动一下的?或者手动接通24伏测试一下,看看它能不能启动?可能是模块坏了,也可能是线路的问题,从这两点排查一下

回复 · 0
0
15808****77082021-10-08 06:10:17

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 0
0
东方电气股份2021-09-30 22:11:54

模块动作检查接线,模块未动作检查联动编程逻辑。                      

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-09-30 09:24:58

可以看下联动关系,排烟阀一般按排烟风区联动

回复 · 0
0
好车好马2021-09-30 08:41:55

控制模块登记上主机没有?控制模块到排烟阀的接线是否正确?或者联动编程编上去了没有?

回复 · 0
0
皓月当空32021-09-30 07:50:59

要检查一下模块接线是否正确,假如全部正确,应该是电源电压不足导致

回复 · 1
0