11
新增卷帘门问题,加上输入输出模块,需要怎么在主机上操作呢20
匿名用户 | 2021-09-29 20:17:34 举报 浏览(354)

11
条回答
任荣斌2021-10-01 07:52:27 提问者采纳

防火卷帘的控制还是比较麻烦的。要看是疏散通道的防火卷帘吗?如果是的话,看是第一步降,还是二部降。让后在防火卷帘控制器上输入编码,输入正确的逻辑编程。让后与报警联动主机做好通讯连接

回复 · 0
0
天亮102021-09-30 08:17:19 管理员推荐

问的问题是个新人吧,就像你家里安装了一个网路,是不是主要在主机上给你打开这个点位呢!是不是需要你给你设置参数啊,

回复 · 0
0
l77sr2021-09-30 09:16:25


找维保公司或者设备厂家程序员,非专业人员不要乱动,要是把逻辑编错了会很麻烦。

回复 · 0
2
Mr.l.l2021-09-30 09:12:34

在本回路注册--定义设备

回复 · 0
1
冯永康2021-09-30 08:43:00

必须要在消防主机上登记编程

回复 · 0
1
笤帚噶哒2021-09-29 22:50:30

查找卷帘门所在防火分区的回路并筛选空号,分别对输入输出模块(控制卷帘门下降)和输入模块(监管控制箱故障状态)进行编码,如该卷帘门设在疏散通道上则需要加装两只输入输出模块或双输入输出模块,加装完成后根据不同品牌主机的编程方法进行编程并测试正常。

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-12 05:26:08

你是哪个设备?哪个品牌的?如果说没有之前操作过加模块的话,最好还是找专业的技术人员帮你改下程序,不要随便动里面的东西出现问题,后果很严重,挺麻烦的

回复 · 0
0
15808****77082021-10-08 06:10:55

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-09-30 06:55:40

看啥主机,一般要定义汉子编程序,不知道你是不是想要具体操作吗

回复 · 0
0
吴德如2021-09-29 21:43:10

主机内查找卷帘回路空点位,模块编码后安装,主机释放点位,编写联动程序程序

回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-09-29 20:39:29

新增点位,确认回路有空余的点位,这个一般要找相应厂家的技术员用专用软件将新增的点位编进去,中文注释以及控制逻辑

回复 · 0
0
已解决个消防问题