海湾送风阀的执行器反馈线怎么接
  
匿名用户 | 2021-09-29 17:44:11 举报 浏览(205)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-09-29 17:50:29

控制接1、2,反馈I、G接5、6,5、6上压4.7k电阻。

回复 · 1
4
王小伟2021-09-29 18:36:56

8301输入输出模块接控1、2端子,反馈I、G接5、6,5、6上接4.7k反馈检线电阻。

回复 · 2
2
随缘如风2021-09-29 17:51:06

2,3或5,6

回复 · 1
1
火焰蓝2021-10-21 00:31:46

发顺丰发的执行器的反馈团子就是一个敞开点,你就接他的厂开就可以了,然后动作以后就会反馈到主机。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-12 05:18:06

你看一下最后的两个端子是五六,他就是反馈的,他就是一个敞开点,只要导通就会爆反馈的,当时一定要加上电阻

回复 · 0
0
Mr.l.l2021-09-30 09:13:24

接最后两个端子,常开点

回复 · 0
0
东方电气股份2021-09-29 23:19:04

反馈信号接动作通路、常开触点5+6,检线电阻建议安装在设备端。                          