[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
控制柜按钮启泵起不了,交流接触器手启可以,但不会吸合,请问是什么问题50
交流接触器可以手启动,按按钮没反应,不会吸合,一放开就停了,请问这个是什么原因
      
匿名用户 | 2021-09-29 15:33:36 举报 浏览(555)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-29 20:22:25

按启动按钮,接触器不吸合的原因:①启动按钮是否接触良好,热保护节点是否通路,无过载现象;接触器线圈是否完好;③各个连接导线是否畅通,无脱落,无虚接。如果接触器吸合,松开启动按钮就停止,说明是自保节点接触不好,或连线脱落。如果热保护坏,电机也会不启动,可短接来判断是否好坏,处理故障要注意安全。

回复 · 0
3
一生2021-09-29 18:45:51

你仔细排查下交流接触器的控制线,按下启动后电源指示灯亮不亮,没有亮有可能启动按钮坏了,又亮可能接触器坏了,手打不易望采纳

回复 · 0
1
Crl2021-09-29 16:03:36

箱子是不是没有零线,看图片没看到,按钮是直接控制220的继电器然后控制接触器的,你点启动看下220的继电器动作了么,动作的话看下控制接触器的触点有没有电,我感觉是因为没有零线,导致220继电器不动作

回复 · 3
1
火焰蓝2021-10-21 00:30:05

应该是交流接触器那边线路接的问题,这个需要找一个电工帮你看一下控制柜的线路图,看看哪里接的?是不是有问题?

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-12 05:15:40

是不是交流接触器的线圈a1a2?他没有自锁,线圈不能持续得电,风灯需要看一下图纸,排查一下线路,可能是线路接错了

回复 · 0
0
防消使者2021-10-06 16:07:47

查查交流接触器自锁的线,自锁的线有问题,

回复 · 0
0
任荣斌2021-10-03 08:17:26

根据你说的情况:1.操作按钮损坏。2.控制中间继电器损坏。3.交流接触器损坏。

排查方法:根据控制柜接线图逐个排查,至于能不能自锁也要看接触器上接线端子是否有松动现象。

回复 · 0
0
Mr.l.l2021-09-30 09:15:06

线圈、A1,A2看下线路是否断开

回复 · 0
0
天亮102021-09-29 20:03:53

交流接触器没有在自锁连线

回复 · 0
0
已解决个消防问题