薄钢板法兰风管螺栓连接,是否可用于防排烟风管?50
《建筑防火设计技术标准 》中薄钢法兰风管,应采用螺栓连接。是否可用于防排烟风管?
  
消防芝士 | 2021-09-29 11:32:45 举报 浏览(133)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-29 11:54:49

你忘了还有耐火极限的要求了,排烟我记得不低于我1小时的耐火极限的,你薄钢板能满足吗?更不用说还有取样送检

回复 · 0
3
1517****95702021-09-29 20:28:15

防排烟风管可以采用薄钢板法兰的连接方式,但应采用螺栓连接,严格按规范施工并检验,薄钢板法兰风管接口的连接应严密、牢固,法兰垫片应为不燃材料,厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外,螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔。

回复 · 0
2
快乐是福2021-10-12 05:12:53

、角钢法兰连接是将风管端面翻边,并用铆钉与角钢框铆接。优点是强度高、稳定性和密封性好、不易变形,缺点是成本较高、效率较低。

二、薄钢板法兰连接,指风管壁与法兰为一体的连接形式,将风管端面折边成法兰片,采用法兰插条、弹簧夹、顶丝卡(U形紧固螺栓)、固定螺栓等部件进行连接法兰由风管壁折边而成,管壁相对较薄,因此称为薄钢板法兰,共板法兰、无法兰连接。薄钢板法兰连接的安装效率高、造价低,广受市场欢迎。