自动报警主机的检测,异常点位数占比多少是合适的?
匿名用户 | 2021-09-28 20:16:50 举报 浏览(176)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-28 21:00:43

新工程还是老工程,新工程要求一个也不能有的,老工程视情况,也尽量别有,

回复 · 0
2
王小伟2021-09-29 09:55:17

一般的检查检测评估机构的评判标准是注册表总计数量的1%以下,您看这是我用到的评判标准截图,总之越少越好。image.png

回复 · 0
1
消防打工人2021-09-29 01:09:34

5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:
    1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;
    2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-20 00:32:42

争取最大限度的不存在故障,是最好的任何一个故障都有发生火灾几率,而主机无法收到的报警,所以最好还是把故障全部修好。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-11 05:26:38

最大努力把住其他所有故障全部修复正常,实在修复不正常了,在联系厂家进或者别的更换或者处理一般的情况下,最后还是没有故障

回复 · 0
0