4
星三角降压启动可以弄成 自锁脉冲输出吗20
18851****5756 | 2021-09-28 08:51:39 举报 浏览(148)

4
条回答
1517****95702021-09-28 22:10:36 提问者采纳

不可以,星三角降压启动,就是以改变电机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合,绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端,绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成

回复 · 0
1
心诚则灵32021-09-28 10:39:45

星三角启动,要一个定时器,两个交流接触器

回复 · 0
0
王小伟2021-09-28 10:00:23

消防风机一般采取全压启动,若功率较大,启动可参考消防水泵的启停模式,有可能出现需要手动停止的方式,一般不建议


回复 · 0
0
13643****15152021-09-28 09:47:43

不可以。不安全


回复 · 0
0