配电室的切电怎么继电器动作了也脱不了!
配电室的切电怎么继电器动作了也脱不了!这是怎么回事!问题不知出哪里了。请老师们指导一下!谢谢
姜扬 | 2021-09-27 14:20:59 举报 浏览(274)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-09-27 15:16:50

切电模块动作驱动24V继电器动作,空气断路器的分励脱扣器接通启动电源,动作断路器分闸,请检查一下断路器分励脱扣器的接线是否存在脱落或者端子错误问题,看下脱扣器的驱动电压是否相符(DC24V分励脱扣器、AC220和AC380脱扣器的电源电压等级要相符),首先用于切电的输入输出模块要选用脉冲型,因为分励脱扣器线圈不能长时间通电,若选用电平模块分励脱扣器的供电电源采用AC220和AC380的从断路器的下口即输出端取电,动作后脱扣器即刻失电,不会影响断路器分励脱扣器的线圈。建议您检查一下分励脱扣器的线圈是否因接线错误导致烧坏,可根据型号单独更换。

回复 · 0
4
一生2021-09-27 14:39:28

如果是继电器动作也不脱口,要么是线没接对,要么是脱扣器故障了,排除下

回复 · 0
2
老顾2021-10-14 21:20:09

你图纸看清楚了没,配电室供电90%都设计是双电源,一般会设计电源监控和电气火灾监控,怎么会设计强切呢。或者说你说的是配电箱。


回复 · 0
1
阜阳王强强2021-09-28 07:34:40

可能电压不够

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-19 00:18:49

可能是分离脱扣的电压没有达到,或者是脱扣器坏了,也就是拖过气故障了,需要更换脱扣器。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-10 06:17:31

首先,保证脱口器的运行电压正常,一般配电室用的是220的交流,220伏的,然后可以尝试用220伏的电源短接一下安能不能脱扣?

回复 · 0
0
郭伟42021-09-27 14:29:44

先检查继电器和脱扣的接线是否正确,在检查脱扣线圈有没有损坏,要么就是脱扣太小了,换成220或者380的。

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-09-27 14:26:31

脱扣是多少v的?

回复 · 0
0
已解决个消防问题