[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请大家分析一下该风机有什么问题。
之前的问题描述不准确,重新更新一下那个图。风机不能启动,线圈接线端子在风机壳内部看不到,但接出来三路线。这三路线通过风机外壳外部的端子与电源的三相电连接。断开三相电后用万用表测量了三个线圈的这三个端子。其中一路线圈的阻值是另外两个线圈阻值的两倍。请问这是什么问题?能判断出风机内是星型接法还是三角形接法吗?
  
消防无小事 | 2021-09-27 11:59:45 举报 浏览(245)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-10-19 00:17:26

建议联系一个专业的电工上门帮忙指导查询一下到底是哪里的问题?很多电路问题需要专业的人员帮忙检查维修。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-10 06:14:08

把风机的线路全部拆开,钞票测量一下,出现了控制故障的问题,最好找一个专业的电工分析查找

回复 · 0
0
一杆水枪2021-09-28 23:19:04

角形接法,应该风机功率挺大的,从你描述的情况判断有一路绕组应该是烧了

回复 · 0
0
阿飞62021-09-27 21:54:19

正常情况下三相的阻值一样,如果有一相过大或小,应该电机有问题

回复 · 0
0
饭米白2021-09-27 21:06:36

第一个问题,有可能是其中一相线圈断路了。

第二个问题,从连接片接法看,是三角形接法。

另外,图中的线圈画法有误,电机六个端子是三组线圈的头和尾,连接片把不同相序线圈的头和尾连接,这就是三角形接法。正确的测量方法和把连接片拆除再进行测量。

回复 · 0
0
已解决个消防问题