关于应急照明系统集中电源集中控制系统中灯具点亮模式
集中电源集中控制系统中,应急照明非持续照明灯具是否一定要用感应点亮模式?哪些场所一定要用持续型应急照明?哪些可以用非持续型?
微信用户255 | 2021-09-27 10:45:39 举报 浏览(219)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-10-19 00:15:36
非火灾状态下,系统的正常工作模式设计应符合下列规定:
1应保持主电源为灯具供电;
2系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态;
3系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。
3.7.2在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。
回复 · 0
0
快乐是福2021-10-09 06:53:52

持续型消防应急灯具是指正常工作状态下光源处于节电点亮模式,在火灾或其它紧急状态下控制光源转入应急点亮模式的消防应急灯具。

非持续型消防应急灯具是指正常工作状态下光源处于熄灭模式,在火灾或其它紧急状态下控制光源转入应急点亮模式的消防应急灯具。


回复 · 0
0
天亮102021-10-01 06:56:06

规范没有明确要求,持续性的节能模式下火警时非节能模式,非持续性的火警时点亮就行了!