请问消火栓系统的报警阀指的是什么报警阀?
为什么在《火灾自动报警设计规范》上关于联动启动消火栓泵的条款里写的是“应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵”?报警阀压力开关不是喷淋系统的报警阀组上的压力开关吗?怎么这里却是可以启动消火栓泵呢?这里的报警阀和喷淋的报警阀组是一样的阀还是不一样的阀呢?
  
消防无小事 | 2021-09-27 10:32:04 举报 浏览(447)

6
条回答
快乐是福2021-10-09 06:52:46 提问者采纳

你可以百度搜索一下,或者把消防百事通搜索一下,有一种消火栓式干式系统的,类似于干式喷淋系统,他这个就有报警阀组的

回复 · 0
0
王小伟2021-09-28 10:02:56

消火栓系统采用报警阀组,一般是指干式消火栓系统,其控制原理几乎和干式自动喷水灭火系统相同,干式消火栓采用干式报警阀组,具有延迟,不利于火灾的扑救。一般用在北方低温场所,或特殊设计场所。

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-09-28 08:08:51

讲的也有特殊,考虑共用泵和干试

回复 · 0
0
豫-消防水电2021-09-27 11:21:47

消火栓系统里没有报警阀,所以。流量开关和低压压力开关直启消防泵就行了。就是连锁起泵,不受控制器控制。

回复 · 1
0
王羽飞2021-09-27 10:48:30
消火栓没有包警阀组
回复 · 1
0
微信用户2552021-09-27 10:47:51

你这个是火规,这个规范里没有区分喷淋和消火栓系统,按常识,消火栓里是没有报警阀的。

回复 · 1
0