水泵现场启动不了。请问是控制柜什么地方出问题?
求解答
杰杰 | 2021-09-27 09:37:07 举报 浏览(256)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

l77sr2021-09-28 12:08:39


先看看有没有电,缺不缺相,柜子里有没有明显的故障,量下线圈,盘盘车然后去找电工

回复 · 0
1
冯永康2021-09-27 23:27:00

你这个问题很可爱呀

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-18 00:16:09

水泵无法启动的问题有很多,有控制柜的原因,还有现场模块的原因,还有线路的问题,还有控制柜的问题,具体情况具体问题,希望你找一个专业的电工处理。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-09 06:51:29

关于水泵启动不了的故障问题有很多,例如控制柜没有电或者是有意向点,还有就是接触器故障,还就是线路的问题,所以说得根据现场的情况而定,光说水泵控制,光说水泵启动不了,原人确实挺多的

回复 · 0
0
Crl2021-09-29 16:08:22

你首先要知道控制柜的原理,再去查,最简单的点动的时候看接触器是否吸合,不吸合就去找控制接触器的继电器,一点点排查

回复 · 0
0
15956****38132021-09-28 22:03:06

主回路,控制回路,任何一个点出问题,你都启动不了

回复 · 0
0
饭米白2021-09-27 21:49:42

这个问题就像是:汽车开动不了了,请问是什么问题?

回复 · 0
0
消防无小事2021-09-27 10:44:40

这个需要看是控制电路的问题还是水泵本身的问题。可以测量水泵线圈的电阻是否正常,有没有烧毁或断开。确定水泵本身没问题再查控制柜线路问题,接触器前端供电是否正常、三相电有没有缺相、接触器本身是否损坏不能动作、相关继电器是否损坏等等各种问题,还是找个水平好点的电工给查查吧。

回复 · 0
0
王小伟2021-09-27 10:44:00

手动不启动,请检查一下水泵控制柜的控制回路,根据原理图和接线图检查控制线路的断点故障排除损坏设备,不过一般的维修工不具备相应的维修能力,不行就请行家或找售后吧,省得麻烦。


回复 · 0
0
防消使者2021-09-27 10:01:11

找个专业的师傅去看看,不懂不要自己去弄,否则容易电到自己,得不偿失。水泵启动不了,需要排查故障,分析那里的故障与毛病,看看主回路有没有电,有没有缺相,其次根据图纸排查故障,有时候电机生锈,需要盘车,具体情况具体分析


回复 · 0
0