风机 ,设备没有动作的情况下,两个继电器闭合亮了
经过排查是某一根线,只要把那根线断了 继电器就熄灭了 ,模块也恢复正常 。但是现场却无法启动风机了 ,接上那根线继电器亮 ,现场可以启动风机 。这是什么原因?
杰杰 | 2021-09-26 23:02:38 举报 浏览(172)

2
条回答
饭米白2021-09-27 08:02:17 提问者采纳

风机配电柜中的继电器,应该是远程启动的继电器,看看是不是有启动信号持续输入?

回复 · 0
2
任荣斌2021-09-27 05:03:08

根据你的描述。你说的这个继电器只是起到了一个开关的作用,没有起到继电器的作用建议你把建议你把该继电器的两根电源线直接短接。