防火卷帘门,主机报反馈,现场面板无反应,主机控制也无反应
卷帘门报反馈,远程控制,手动控制均无反应
匿名用户 | 2021-09-26 22:38:55 举报 浏览(307)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

冯永康2021-09-27 14:00:10

把模块连接卷帘门控制柜的反馈点拆出来,看一下还有没有反馈?如果我继续有反馈的话,那就是模块的问题,如果没反馈的话,那就是卷帘门控制柜的问题

回复 · 0
1
一生2021-09-26 22:52:07

控制箱坏了,仔细检查下吧,不行就换一个,没多少钱

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-18 00:15:12

首先确定一下,看看是不是卷帘门的模块坏了?更换一个新的模块,看看能不能恢复正常?然后再排查一下她的反馈线路是不是短路导致的?

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-09 06:50:26

卷帘门报反馈就是她的反馈线路常开变成常闭了,你现场去查看一下她的反馈线路哪里有问题?一般就是他的线路接接在了一起导致的

回复 · 0
0
王羽飞2021-09-27 10:51:39

检查模块,控制箱,线路是否正常

回复 · 0
0
王小伟2021-09-27 10:48:02

检查控制模块是否存在接线错误,正常情况下防火卷帘门的反馈来自于控制箱的反馈端子,卷帘的控制来自于无源常开点控制,看下两个接线是否有错误,设备未动作的情况下不应该有反馈信号输入的,请检查线路和接线方式是否有问题,无法控制也首先检查接线是否有错误,其次排查控制箱是否损坏。

回复 · 0
0
防消使者2021-09-27 10:02:54

反馈线端子有没有短路,反馈线有没有短路,把反馈线拆下来看看有没有短路。

回复 · 0
0
饭米白2021-09-27 08:03:54

把模块拆了,看看是不是模块影响

回复 · 0
0
任荣斌2021-09-27 05:06:22
检查一下卷帘门的模块反馈线,看有没有接触不良,或者反馈电阻是否短路!
回复 · 0
0
崔新平2021-09-26 22:56:06

卷帘门控制箱面包板坏了

回复 · 0
0