海湾5000,接8305A新的广播模块?50
z1-2信号。sp1-2扬声器,xf1-2广播线,背景音乐端子未接,电阻未加。
问题是:8305A模块 动作灯不停的闪烁 故障灯常亮。主开始报干线故障, 过一会报支线故障?线路没问题,请问各位大师, 问题出在哪了,电阻/电容未接?是的话怎么接?
18851****5756 | 2021-09-26 16:13:43 举报 浏览(414)

5
条回答
1517****95702021-09-26 23:00:09 提问者采纳

末端30KΩ检线电阻未连接,需要在音箱线路上串接两个250Ⅴ—22μf电容器。电阻电容器接法如下图:1632668140966.jpg

回复 · 1
3
王小伟2021-09-26 16:26:10

末端必须要加30K终端电阻,否则会出现支线故障,会显示故障,您还要根据接线图看下24V是否有问题。GST-LD-8305输出模块接入正常广播线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μF双极性铝电解电容器。

image.png

回复 · 0
4
一生2021-09-26 19:02:06

消防广播线没加电阻,检线就会报故障,加上就好了

回复 · 0
2
王羽飞2021-09-27 10:57:54
消防广播线没加电阻,加上故障排除了
回复 · 0
1
AAA-谭工2021-09-26 19:30:39

改参数就可以了