[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
喷淋上下腔压力不同,无法正常增压20
室内喷淋压力不足,无法自动或手动增压,增压时泵正常运转,但是压力没有提升,下腔压力为零。
  
15038****7797 | 2021-09-26 13:44:18 举报 浏览(249)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-26 21:51:34

检查供水侧阀门是否关闭了,髙位水箱有没有水。

回复 · 0
2
火焰蓝2021-10-18 00:11:39

如果喷淋系统长期不用,首先,要确保各个阀门都处于开启状态,系统没有露点,还有压力表是不是正常的?有效的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-08 06:56:23

确保压力表是好的,其次你得看看是不是哪个阀门没有开启,该开的阀门必须处于开启状态才可以

回复 · 0
0
饭米白2021-09-27 22:01:11

报警阀上下端压力本来就是不一样的,上端要大于下端。下端是进水侧,从天面水箱进水,有可能是天面水箱没水了或是阀门关了。

回复 · 0
0
王羽飞2021-09-27 11:04:38
检查报警阀组供水管线是否正常
回复 · 0
0
防消使者2021-09-26 19:52:30

供水侧没有水,看看你的稳压泵有没有气,能不能补水,再看看你的供水管道有没有渗漏的。希望给你带来帮助。

回复 · 0
0
王小伟2021-09-26 16:30:09

从水源开始检查,阀门,水泵、止回阀、压力表,均有可能存在问题,上下腔都不显示压力,若压力表未损坏,可能是消防水源有问题或水泵有问题,水泵反转,高位消防水箱也没有水吗?总之从各个环节检查供水,在检查报警阀组是否阀瓣无法开启,可能因为卡死无法动作等。


回复 · 0
0
18851****57562021-09-26 16:15:54

下面表未坏的话。供水测阀门开了吗?要是阀门是开的状态,水泵空转了吧?泵哪有个排气的

回复 · 0
0
孙伟2021-09-26 15:38:55

看图片说,两块压力表损坏有一个是坏的;下腔管网是否有水,进水阀是否打开;喷淋泵运行前泵排气打开放气;上水单向阀是否锈蚀打不开。喷淋泵叶轮是否损坏不上水!如果有别用泵可以试试另一台!

回复 · 0
0
2021-09-26 15:29:45
  1. 确定压力表好坏

  2. 压力表没问题的话,启泵压力还是不提升,确定下管道里有水吗?

  3. 管道有水还是没压,确定下水泵好坏……

回复 · 0
0
已解决个消防问题