消防水泵出口水压力为1.5mpa,消火栓高区室外管采用1.6map的复合管是否可以?
洛文 | 2021-09-26 11:55:04 举报 浏览(114)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Leon2021-09-26 20:42:28

1.5的系统压力不能用最大1.6的管道,先不说材质,压力就不符合,至少要2.0以上的,防止压力波动损坏管道

回复 · 0
1
一生2021-09-26 12:27:23

埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-17 07:50:56

应该压力消化率高,去室外管采用的至少压力位。2mpa,两个男人没法执行发散,后期出现故障就麻烦了。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-08 06:55:12

最好压力至少得达到2Mpa 而且使用专业的镀锌无缝钢管,否则后期承受不了,压力爆开就麻烦了,最好还是按照规范执行

回复 · 0
0
防消使者2021-09-27 11:01:30

消防水泵出口水压力为1.5Mpa,高区的管道是设计工作压力是多少,看下设计说明。消火栓高区室外管采用1.6Mpa的复合管如果采用减压方式供水也没有问题。

回复 · 0
0
任荣斌2021-09-26 13:14:48

架空的管道还要进行水压强度和水压严密性实验,运行压力最大可达2MPa, 必须使用镀锌无缝钢管!

回复 · 0
0