依爱6000排烟风机没有反馈怎么修复10
| 2021-09-26 08:48:22 举报 浏览(159)

2
条回答
1517****95702021-09-26 09:37:38 提问者采纳

风机无反馈原因如下:

①.风机控制柜与模块之间的线路未连接或断开;

②.反馈输出端子连接错误;

③.输入输出模块故障。用万用表检查一下,哪里出了问题,修复即可。

回复 · 0
2
王小伟2021-09-26 09:09:48

排烟风机的启动反馈一般由输入输出模块接驳的电气控制回路风机启动的主接触器的常开辅助触点在风机启动后实现启动的信号反馈,检查一下线路的接线是否有错误。若采用的是多线控制盘的启动反馈也检查一下反馈线是否接线错误,一般情况下接线错误或线路脱落导致的反馈问题居多。希望能帮到您。