主机故障偶尔报400多个,然后复位又好了,过一段时间又报出来,是什么情况?
烦帮帮忙
杰杰 | 2021-09-26 06:57:06 举报 浏览(226)

5
条回答
王小伟2021-09-26 09:12:24 提问者采纳

根据报警数量核对总线回路的线路是否在同一个回路板中,先检查现场的总线是否存在接地、虚接或因设备损坏导致的故障,若在同一个双回路板上,也有可能是回路板有我问题,请厂家检查一下回路板或滤波器是否有问题,排除,重新测试。


回复 · 0
1
任荣斌2021-09-26 13:17:33
这个应该是总线问题,另外,系统没有装总线隔离模块吗?
回复 · 0
0
天亮102021-09-26 08:03:39

看你什么故障了探测器脏的需要清洗!其他故障需要现场查勘!你在主机跟前故障好不了,,

回复 · 2
0
洛筱源2021-09-26 08:01:39

回路总线

回复 · 0
0
18851****57562021-09-26 07:02:00

虚接

回复 · 1
0