[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
有哪位老师知道西门子720主机报回路故障,怎么解决10
西门子720系列主机有一个回路报短路故障,从主机那把A B项都拆了用万用表来打通断,并没有短路,现场平面线也没有短路,也没有接地故障,请问各位老师有谁知道这是什么情况?我该如何下手去处理这个问题
    
匿名用户 | 2021-09-25 21:13:21 举报 浏览(286)

5
条回答
1517****95702021-09-26 22:41:05 提问者采纳

①检查回路是否已形成环路。拆除A线或B线,再定位回路,看看设备在哪个地方不亮,选择最近的一个被点亮设备和一个不亮的设备,信号线接起来,然后再把回路主线接回主机,回路故障消失。②可能是某个设备有进电没出电。检查方法同①,重新连接该设备回路线,故障消失。


回复 · 0
2
一生2021-09-25 21:29:47

试着把其他正常回路的挂上,登录试试,确定下是回路板的问题还是模块设备的问题,然后再一一排查

回复 · 0
2
A·华仔2021-09-26 10:42:00

应该是有烟感坏了,查下如果有寻线器很好查。

回复 · 1
1
龙7852021-09-26 12:35:25

你这里面问题不少啊,最好是联系西门子的技术员吧。

回复 · 0
0
张小东2021-09-25 22:32:51
拿个探测器接上试下
回复 · 0
0
已解决个消防问题