[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
依爱6000多线盘排烟风机报输出断路更换模块还是报故障怎么修复10
| 2021-09-25 17:47:52 举报 浏览(333)

3
条回答
尤杰2021-09-25 21:07:00 提问者采纳

加电阻

回复 · 0
1
王小伟2021-09-26 09:17:55

检查一下风机控制模块的接线是否有问题,1、(采用输入输出模块控制风机的联动启动情况下,一般的模块具有输出检线功能,即输出端子的两个正负极24V和风机控制的24V继电器不能断路,检查是否存在断线或断开状态,这个功能主要是监视输出回路的完好);2、检查一下风机反馈回路中的检线电阻是否脱落或损坏或阻值选择不合理;3、若采用的是带24V的输入输出模块是否为24V电源供电出现脱落或电压过低等问题。希望能帮到您。


回复 · 0
1
天亮102021-09-26 08:04:24

断路的意思就是线路断开了,找到断开的地方接上就行了

回复 · 0
1
已解决个消防问题