7
依爱6000g整个片区报24v断路
线拆掉后主机输出端电压正常,现场声光动作模块24v都没电,求问这种情况应该怎么查找问题,谢谢大家帮帮忙。
  
匿名用户 | 2021-09-25 17:36:47 举报 浏览(237)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-25 17:44:28

可能中间接头地方断开了,只能顺着线桥架一点点找了

回复 · 3
2
孙伟2021-09-25 18:52:45

排查外线是否断路,如果外线电缆或电线有富余换一组电缆再试一下24V。如果没有富余的外线电缆就只能重新穿外线。以前遇到过外线电缆接头长时间潮湿接头腐蚀断路,外线有富余线换一组就好了。

回复 · 2
1
火焰蓝2021-10-17 07:47:57

检查它的外部的24伏电源是否出现了故障,有可能陷落断电了,也有可能保险烧了去现场排查一下。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-08 06:52:04

应该是24伏的电源线路断了,你去24伏电源现场看一下,是不是断电了?或者是他的保险是不是烧了?先找到他的24伏电源在哪里?

回复 · 0
0
好车好马2021-09-28 07:10:19

老老实实的分段查线

回复 · 0
0
龙7852021-09-26 12:51:07

省事费钱的方法就是在现场增加外控电源盘,主机到现场的电源线直接拆掉不用。省钱费事的方法就是分段检查电源线,如果线路很乱的话,工作量很大。如果查线工作量太大超过了电源盘的价格,还不如在现场安装电源盘。毕竟人工费也不低。

回复 · 1
0
张军波2021-09-25 19:48:13

显然是外部24v线路出问题了,首先摸清线路走向,分段查一下。以前碰到过,被老鼠咬断了

回复 · 1
0