7
喷淋泵连锁启泵,报警阀组压力开关,泵出水干管压力开关,水箱出水管流量开关,三个必须设还是三选一,流量开关设定值是多少?
on the way | 2021-09-25 15:40:08 举报 浏览(375)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

白色~风车2021-09-25 16:01:55

三个具体选择哪一个都可以,你有钱三个全设置都行,对于自喷,没有强制要求,消火栓来说,连锁启泵只有两个,高位水箱流量开关,和消火栓出水管低压压力开关连锁启泵这个比自喷有意义,因为消火栓没有报警阀组压力开关启泵


回复 · 1
4
木先生2021-09-26 13:19:31

三个都要,第一、连锁启动就是湿式报警阀组上的压力开关触发启动。第二、流量开关就是高位水箱自动补水的流量达到设定值以上就会触发启泵,一般触发流量为1.0L/S-2.0LS。第三、低压压力开关启动就是干管上电接点设定一个值,比如高位水箱的有效水位为2米,那么就是0.02mpa,设定值应该为水箱满水情况下水泵房干管静压压力减去0.02Mpa应该为启泵压力,注意不设停止上限。

分析:三种启动都有自己独特的功能,假如有一个喷头爆了,第一启动的是湿式报警阀组压力开关,假如压力开关故障了,流量会上升,达到设定值启泵,流量开关启动,如果流量开关坏了,当水箱水自动补完了,水位下降两米则地下室干管低压压力表自动下降0.02Mpa,触发低压压力开关,三重保险。

回复 · 0
3
消防中心2021-09-26 09:05:24

消火栓泵:流量开关和低压压力开关两种连锁启泵都得设置。

自喷:流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关三种连锁启泵都得设置。

自动喷水灭火系统以2.33L/s为自动启动消防泵的流量值。

高位消防水箱配稳压泵供水的消火栓给水系统以2.0~3.5L/s为自动启动消防泵的流量值。

 低压压力开关按屋顶消防水箱最高有效水位下降0.2~0.3m计算。、

以上仅供参考。

回复 · 1
1
王小伟2021-09-25 18:36:46

连锁启动一般三选二,流量开关一般选择一个喷头的流量范围


回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-17 07:47:22

条件允许的情况下,可以全部设置,如果条件不行就三个,必须选两个设置,根据规范要求,执行严格按照规范要求设置。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-08 06:51:28

如果可以,都设计是最好的,不行就是一般情况下,这个连锁启动三个选,两个至少选两个

回复 · 0
0
18851****57562021-09-25 17:10:17

三选二

回复 · 0
0
已解决个消防问题