[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
海湾6000主机报卷帘门设备故障怎么修复
| 2021-09-25 10:34:06 举报 浏览(200)

3
条回答
一生2021-09-25 12:26:47 提问者采纳

先找到位置,看模块的电压和电阻是否正常,出线接线是否松动,控制器是否有电

回复 · 0
3
王小伟2021-09-26 09:21:57

检查控制防火卷帘门的输入输出模块是否存在损坏,24V电源是否欠压、线头脱落,排除后,检查防火卷帘门的输出线路采用的是有源控制还是无源控制,检查线路状态,主要看检线功能是否存在线路断路问题,同理反馈回路也是如此检查并排除。检线功能是问题出现的大概率问题点。

回复 · 0
2
A·华仔2021-09-26 10:45:50

1、检查线路电压正常是否。2、检查控制模块及电阻

回复 · 0
1
已解决个消防问题