10
海湾功放定压输出端子是常闭点吗20
海湾功放定压输出端子是常闭点吗
18851****5756 | 2021-09-24 20:19:57 举报 浏览(237)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-24 20:33:49

正常时候没有电压输出,应急状态才有

回复 · 0
4
快乐是福2021-10-07 04:22:25

海湾的功放平时是没有电压的,你可以测量一下,启动的时候,大家的电压在120服,它的背景音乐是一个常闭店,而他的功放压电压那边端子是常开点

回复 · 0
1
1517****95702021-09-26 22:47:11

海湾一般的都是定压功放,输出110—120V

回复 · 0
1
消防打工人2021-09-25 23:05:03

海湾的功放定压输出平时也有电压,启动后工作电压120V。定压输出接广播模块XF1、XF2,背景音乐输出接广播模块ZC1、ZC2,现场音箱接广播模块SP1、SP2。广播模块可以看成一个继电器,SP1、SP2相当于公共点COM,XF1、XF2相当于常开点NO,ZC1、ZC2相当于常闭点NC。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-17 07:44:41

海湾的功放定压输出在启动后才会有120位电压,大概类似于一个继电器有常开常闭的端子。

回复 · 0
0
13414****90042021-09-25 22:54:02

也可以说是常闭点,

回复 · 0
0
张小东2021-09-25 22:35:36
输出不是常闭点,是定压输出,工作时有120伏电压
回复 · 0
0
1232021-09-25 07:08:12

这个应该找说明书看一下

回复 · 0
0
15808****77082021-09-25 06:37:37

是的


回复 · 0
0
防消使者2021-09-24 23:08:41

海湾功放定压输出端子是常开点,背景音乐压在常闭点,联动时模块自动切换背景音乐,希望给你帮助?

回复 · 3
0
已解决个消防问题