12
消防风机1个启动模块能带2台风机吗?20
志中 | 2021-09-24 14:29:20 举报 浏览(418)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-24 22:26:31

规范不允许,多线模块容量有限,可能导致模块损坏,联动控制也不好控制,启动反馈也不好处理。

回复 · 0
2
罗鹤云2021-09-24 15:04:09

不可以的,消防排烟风机和补风机都是重要设备,要独立控制,消防多线盘能启停并且能收到启动信号,

回复 · 0
1
15166****40122021-10-21 17:16:09

不建议这么做

回复 · 0
0
火焰蓝2021-10-16 05:21:41

消防风机一个模块启动,两个风机或者多个风机都可以的,但是消防规范要求是不可以这么做的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-07 04:16:44

如果单从技术方面说,消防风机一个系统模块是可以能带两台或者三台风机都可以的,多台也可以,但是,按照规范要求,一个模块只允许带两个风机的,这是规范要求的

回复 · 0
0
Crl2021-10-01 16:27:07

别问,问就是能带无数个,不考虑规范的情况下

回复 · 0
0
151****17652021-09-25 07:21:15

按照最新火规施工验收规范,一个点位对应一个设备

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-09-24 19:47:37

技术上可以

回复 · 0
0
王小伟2021-09-24 17:46:43

规范规定消防设备应具有独立的控制和信号反馈,不可以如此安装接线,但是从控制功能和原理上是可以实现的。现实工程中这样做的也不少,从规范的角度是禁止项。

回复 · 0
0
庞 跃2021-09-24 17:44:41
独立控制
回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-09-24 16:38:43

一般都是单独控制,

回复 · 0
0
王斌2021-09-24 15:41:37

功能上可以,规范上不行

回复 · 0
0
已解决个消防问题