消防电话分机线路可否与手动报警线路并线
消防分机电话的线路能不能与手动报警里面的电话线并路?新手上路,多多指教
匿名用户 | 2021-09-15 21:16:41 举报 浏览(202)

6
条回答
一生2021-09-15 21:58:55 提问者采纳

不行的,需要消防电话模块出来的线,你记住电话模块和电话分机是一个级别的,手打望采纳

回复 · 0
1
水与火2021-09-16 19:40:50

并路可以,担电话插孔端需加电模。不建议采纳,费用太高。正常操作是另布专线。(你提的问题太模糊了,要是有产品名称及型号,我相信平台有答案。)

回复 · 1
2
王小伟2021-09-16 07:43:55

要按照不同品牌的说明书来弄,海湾的系统分机电话和插孔电话总线部分可以公用,插孔电话通过地址模块后转换后接手报插孔电话;青鸟的消防电话总机中的分机电话和插孔电话分别设置不同端子,两个系统独立分开。请根据现场设备区别对待。一般情况下不建议并线,对于检修和通话质量均有弊端。

回复 · 1
1
防消使者2021-09-15 22:58:26

电话分机的布线与手动报警插孔电话布线要分别布线,不同线路不能混接,否则损坏设备。

回复 · 1
1
罗力平2021-09-15 22:19:41

电话分机的布线与手动报警插孔电话布线要分别布线,手动报警插孔电话线路需接一个电话模块(手动报警插孔电话总量≤99个)

回复 · 1
1
13178****72021-09-16 08:41:56

看品牌,有的插孔内置模块了可以接入电话总线,纯接口的就只能插孔模块带。

回复 · 1