[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
喷淋稳压泵运行了三十分钟,但压力表没升是什么原因造成的?
开心小咕呱 | 2021-09-15 18:39:46 举报 浏览(272)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-09-16 10:27:06

检查一下压力表是否损坏,水泵是否反转、阀门是否未开启,过滤器是否堵,水泵的叶轮是否损坏,用手按压一下水泵出水口的橡胶软连接,通过启泵和停泵时用力的大小判断水泵是否有问题,水泵出口的止回阀是否卡死一并检查一下,检查管网是否有渗漏,干管的泄压阀是否有轻微的渗漏等。

回复 · 0
1
15956****38132021-09-26 00:15:12

一消案例答题



万能公式,稳压泵功率小,管路有渗漏,阀门关闭,压力表坏,水箱无水

,要是还有时间,我还能在编20条



回复 · 0
0
18851****57562021-09-16 15:09:20

空转,排泵里空气

回复 · 0
0
l77sr2021-09-16 09:46:26


空转、反转、撒谎、漏……

回复 · 0
0
防消使者2021-09-15 22:59:57

稳压泵有气,补不上水,喷淋系统管道有漏水情况。需要分段检查。

回复 · 0
0
罗力平2021-09-15 22:30:21

原因有以下几点

  1. 该系统里有渗漏。

  2. 检查稳压泵前后阀门是否打开?

  3. 检查水箱内液位是否满足。

  4. 稳压泵工作是否为反转。

回复 · 1
0
消防蝈蝈2021-09-15 21:13:38

压力表坏了

回复 · 0
0
消防2021-09-15 19:15:16

稳压泵有没有排空气?没排空气是不行的

回复 · 0
0
13178****72021-09-15 18:46:12

管道如果有压力增加可以拆表用消火栓卷盘接口测试一下,如果口子堵住了也能冲开,坏了就换一个,管道没压检查止回阀。

回复 · 0
0
已解决个消防问题