海湾5000多线盘主机没有读到?什么情况40
仪表自检 指示灯正常 电压正常。也需要和回路板连接?像总线盘 广播那样?
18851****5756 | 2021-09-15 15:05:03 举报 浏览(177)

2
条回答
1517****95702021-09-15 22:05:29 提问者采纳

首先看一下主机的工作状态设置是否正确,一定要在调试状态下注册才能登录上线,其次看一下多线盘地址设置是否正确,再检查与回路板之间的排线连接是否可靠,如果还是注册不上可以换一块回路板的连接接口注册一下看。

回复 · 0
2
一生2021-09-15 15:33:36

需要can线连接,你看看是否线松动了,然后重新注册登记下

回复 · 0