[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
北大青鸟11S老主机多线启动风机问题
请教各位大神,北大青鸟11S老主机采用多线模块151F/D启动风机,手动在多线盘上按启动按钮后,风机动作,一直按着启动按钮就一直启动,一旦松开启动按钮后,风机立即停止,模块24V供电正常,16脚已接24V,接线没问题,多线盘5块,所有风机都是这种情况,以前其它项目都没这问题,这个项目也是新发现这个问题的,请问是哪里的问题?
bufangqi8 | 2021-09-14 19:36:50 举报 浏览(202)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-14 22:31:50

先把主机打调试模式,多线设置,把多线输出脉冲改为电平输出,手打望采纳

回复 · 1
3
王小伟2021-09-15 07:50:25

输出的电压设置的是不是脉冲模式,启动风机要选用电平模式。按照楼上的说法试一下


回复 · 0
2
18953****70912021-09-14 21:33:22

在主机上改一下登记多线启动和检测为持续输出

回复 · 1
1
已解决个消防问题