赋安卷帘全降FS1239输入输出模块输出端开路50
赋安卷帘全降FS1230输入输出模块输出端开路是什么原因。
  
#5eba9c758750b | 2021-09-14 16:45:06 举报 浏览(128)

5
条回答
王小伟2021-09-15 07:56:19 提问者采纳

有源或无源输出的检线功能报出来的断线故障,检查一下线路问题,若采用有源24V控制继电器,通过继电器的辅助触电控制的方式,可能是继电器的线圈断线或者是底脚接触不良导致的;无源常开控制肯能是被控设备的继电器线圈断线或者接线端子接触不良。

回复 · 0
0
卢雷坡2021-09-14 19:50:20

现场卷帘门控制箱有电没?查看模块输出端到卷帘门控制箱连线有无问题

回复 · 0
1
1517****95702021-09-14 18:37:17

模块的线路断开了或者是掉线了。

回复 · 0
1
一生2021-09-14 17:16:51

也就是说输出线没接牢固,线松动了或者卷帘门控制箱接线,望采纳有问题

回复 · 0
1
小顾先生2021-09-14 19:44:45
加个电阻就搞定了
回复 · 0
0