[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册       网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
13
消防高位水箱频繁注水,水位还是每天下降,检查管网也没漏水,也排过管网里的空气,为什么还会水位下降呢?
开心小咕呱 | 2021-09-14 10:36:45 举报 浏览(375)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

木先生2021-09-14 16:12:50

根据你的描述,由以下方案第一步、首先观察消防水池水位有没有超出遥控浮球阀的停止液位,如果水位漫过浮球本身,就要检查听一下消防泵及喷淋泵出水管上的止回阀是否反水,如果不反水,就检查听一下泄压阀是否有泄漏。

如果水池水位正常,进入第二步可以尝试关闭所有湿式报警阀组的下端信号蝶阀,半个小时观察每组湿式报警阀压力表显示压力,这么做的原因是排查喷淋管道的支管、末端试水、快速排水阀是否存在泄漏,如果泄漏,压力表数值会下降,剩下的也不用教了。如果这样了还是没问题,那就第三步,确定室内消防管、喷淋管道是有地埋管段,包括水泵接合器,都要检查。希望能帮到你。

回复 · 0
4
一生2021-09-14 11:27:21

一级一级的关闭阀门,仔细排查,可以关注下泵房的止回阀和湿式报警阀,还有室外管道漏水也会出现这种问题,望采纳

回复 · 0
3
l77sr2021-09-14 11:55:07


止回阀、室外栓、接合器都看一下,要是直埋外网的问题找专业侧漏公司。

回复 · 0
2
田伦2021-09-17 10:12:28

水泵后出水干管上的单向止回阀有可能坏了,检查一下

回复 · 0
0
消防漏水检测2021-09-16 21:08:49

消防管道漏水检测!精准定位!

回复 · 0
0
怀念2021-09-16 15:00:07

先把水箱的两个自然补水阀关闭,看是水箱漏水吗,同时再观察消防和喷淋的压力变化来判断哪个系统在漏水。

回复 · 0
0
防消使者2021-09-15 06:26:01

地下管网漏水,止回阀漏水,漏水不容易发现需要仔细听,仔细查

回复 · 0
0
王小伟2021-09-14 16:48:50

检查没有渗漏的话,重点查一下止回阀,泄压阀,自动喷水灭火系统的报警管路有无不明显的渗漏问题。

我曾经遇到过此类问题,按照系统逐一查找。

回复 · 0
0
任荣斌2021-09-14 12:47:08

漏水有这几种可能:

1 水箱本体漏水,可以在水箱周围排查,发现问题后,根据材质用适当的方法堵漏。比如焊接,或水不漏封堵。

2 溢流阀门关闭严密性不强,更换阀门。

3.系统止回阀,排水阀严密性不好,阀门存在内漏故障,逐个排查,逐个更换。


回复 · 0
0
江耶德光2021-09-14 12:32:01


室外地下管网可能存在渗漏

回复 · 0
0
范宜斌2021-09-14 12:17:47

水是从高位水箱至消防泵房内喷淋湿式报警阀前的稳压管经喷淋泵管道的泄压阀流进了消防水池,如果消防水池溢流就是这个可能性。

回复 · 0
0
Welfare2021-09-14 11:31:08
水箱是否有跟其他用水共用
回复 · 0
0
陈泽平2021-09-14 11:13:23

高位水箱是否漏水

回复 · 0
0
已解决个消防问题