水池补水补一个小时是不现场有漏水的地方啊
| 2021-09-14 06:43:06 举报 浏览(100)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防无小事2021-09-14 08:37:55

你们的水池有多少立方?我们的一个400立方的水池补水得1到2天,你才补了一个小时还差的远了。

回复 · 0
2
l77sr2021-09-14 09:13:00


水池是什么结构、容积是多少、缺多少水,一般要求不超过48小时补满,多记录几次液位,以后定期巡查。

不要过于相信液位计,最好在检查口装一个固定标尺。如果浮球阀,液位报警,强排同时出现故障会水淹泵房的。

回复 · 0
1
一生2021-09-14 07:13:35

进水管管径多大水池容积多大?补水时间可以计算的,再不放心自己巡回检查下,

回复 · 0
1
消防漏水检测2021-09-16 21:13:27

消防管道漏水检测,精准定位!

回复 · 0
0
防消使者2021-09-15 23:09:31

问题描述不详细,是水池漏还是消防系统管网漏?

回复 · 0
0
雨中行2021-09-14 14:40:29

要看水箱大小和进水管的大小

回复 · 0
0
王小伟2021-09-14 08:13:34

4.3.3 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。看下规范,同时结合现场的实际情况查看渗漏问题,于此同时关注实时液位