[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
为什么消火栓没水启泵也没有?是什么情况
求告知
杰杰 | 2021-09-13 19:35:45 举报 浏览(168)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-13 20:12:03

一级一级往后查,先看水池有水没,在看水泵转向,在看单向阀是否损坏,再看管网是否漏水等等

回复 · 0
1
JUN.M2021-09-17 17:03:02

开阀门

回复 · 0
0
消防漏水检测2021-09-16 21:15:16

消防管道漏水检测!精准定位!

回复 · 0
0
星夜2021-09-15 21:58:09

1确认水池水位是否超过进水管,2确认水泵出水动压,无压力需排泵腔内的空气及观察转向是否与泵标识的一致。3排查管路上的相应阀门是否开启或关闭。4可能有大的漏水点。

回复 · 0
0
陈泽平2021-09-14 11:15:49

高位水箱没水

回复 · 0
0
胡文占2021-09-14 06:36:29

自灌式水泵?

回复 · 0
0
王小伟2021-09-13 21:02:11

水池、管网、阀门、水泵、关键节点阀门,渗漏,一个个的查,系统处于严重问题的状态,

回复 · 0
0
2021-09-13 19:49:48

还可能是消火栓管网有比较大的漏点

回复 · 0
0
消防报警施工维修2021-09-13 19:38:38

水泵没上水吗,

还是怎么回事,水池没水,泵没转,反转,没排气,

回复 · 0
0
已解决个消防问题