7
高位水箱流量开关接线,一组电源24V、一组直启,需不需要模块监视呀20
Bຼelove๊d | 2021-09-11 22:55:28 举报 浏览(335)

7
条回答
王小伟2021-09-12 18:07:12 提问者采纳

每个流量开关共计四根线一组是24V电源线,三个流量开关公用一个24V电源可以,正负极并联接在一起,给流量开关供电,三个流量开关的另外一组线是一组常开触点,当水流动作值达到设定值时,流量开关动作闭合常开触点,启动相关的消防水泵或者使输入模块常开的报警点闭合后反馈水流指示器动作,一般情况下流量开关仅有一组触点,若要实现启泵和监视功能的话,需要用流量开关的常开触点启动24V中间继电器,由继电器的两组常开触点分别启泵和给监视模块(输入模块)提供动作反馈信号。

回复 · 0
1
一生2021-09-12 06:48:29

看图纸设计,上边有系统图,一般情况下是有的,就把直启线并一个输入模块

回复 · 0
2
胡文占2021-09-12 10:21:02

需要安装监视模块

回复 · 0
0
邓继芳2021-09-12 07:09:11

需要安装监视模块

回复 · 0
0
13780****20312021-09-12 06:47:29

没有做过流量开关监视模块,做过稳压泵监视!

回复 · 0
0
15006****57582021-09-12 06:45:28

需要模块监视

回复 · 0
0
消防报警施工维修2021-09-11 23:54:19

看地方吧

我这里需要启泵,

回复 · 0
0