7
在测量导线短路时,万用表显2.873V,蜂鸣器不响,请问这是什么意思,请详细解释下20
侯乐运 | 2021-09-11 12:25:59 举报 浏览(326)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-09-11 14:43:11

测量导线是否短路一般使用万用表的蜂鸣档,正向测一次,交换表笔反向再测一次,如果两次都响就是线间短路,两次都不响就是不短路,一次响一次不响就是钱路带电。你怎么测的我不知道,根据你的测量值2.873V判断你测的是电压。

回复 · 0
4
一生2021-09-11 15:05:29

你再好好看看万能表的档位,是否是蜂鸣档,这个档类似测电阻,不会出现电压值,你可能弄错了,

回复 · 0
1
15817****36282021-09-13 05:27:15

你用的是智能表,证明线路还有电。线路还有电测不出短路。

回复 · 0
0
13413****78712021-09-12 18:57:18

测短路怎么会有电压,用错档位了吧

回复 · 0
0
消防报警施工维修2021-09-11 23:58:24

哈哈,你用的是智能表吧,换了吧

回复 · 0
0
2021-09-11 19:24:58

你要是对地测试会有电压,但是你要是纯粹测短路,那就是你用错档位了

回复 · 0
0
不念2021-09-11 19:15:06

测量短路的话万用表应该转到蜂鸣档,表笔正反测量一下,蜂鸣器响证明线路有短路,直流电压档测量有少量电压的话一般是感应电压,报警线路和广播线共用线管或者经过强电桥架会产生少量的感应电压,对线路的影响不大。万用表.jpg

回复 · 0
0
已解决个消防问题