海湾的单输入输出模块8301,现有的海湾新设备哪个能代替?
这种模块现在停产了,请问一下前辈们海湾现有的设备哪个能代替这个设备
  
18730****4646 | 2021-09-11 10:01:50 举报 浏览(308)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防2021-09-11 12:19:41

8301或者8301A代替

回复 · 0
2
王小伟2021-09-11 11:11:12

用新的8301或8301A替代,详细的接线图请参考海湾设备的接线图

回复 · 0
1
白龙龙2021-09-12 22:36:25
8301A
回复 · 0
0
哎!似水流年2021-09-12 14:08:38

两线制的8了61H式8362H式8364H,看你控制什么

回复 · 0
0
豫-消防水电2021-09-11 19:43:27

这种老国标的停产了,可以网购一个。

回复 · 0
0
Fire axe2021-09-11 11:39:07

用新8301就行,但得用编码器功能键设置一下

回复 · 0
0
消防打工人2021-09-11 11:34:08

只能用四线制的设备替换,新的8301或8301A还需要现场安装测试功能。主机如果是08年以前的估计新设备可能用不了。

回复 · 0
0
葛冯2021-09-11 11:31:20

加装中间继电器