预作用控制,花圈部分的一句话,没明白,指教100
花圈部分是啥, 什么叫控制中心把23短接
  
18851****5756 | 2021-09-10 13:05:36 举报 浏览(277)

2
条回答
一生2021-09-10 13:34:40 提问者采纳

这是一个控制的流程,12,13接电磁阀,2,3接报警模块无源输出,1.2接模块的反馈线,当消控室发现火灾后可以直接启动模块,2.3会短接,然后电磁阀启动,1.2会反馈动作信号,预作用阀会停止充气,关闭充气泵,管路冲水,开始喷洒

回复 · 3
3
周灿友2021-09-11 16:51:08

接线说明

回复 · 0