火报规GB-50116 4.17.6几个信号联动启泵?
如题,一直以为是2路信号联动启泵,怎么规范写的好像是3个信号启泵呀,条文说明也没写,对比4.16.5自喷启泵是2路信号。
明憨 苏辛 | 2021-09-10 12:08:21 举报 浏览(190)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-10 12:23:52

只有3个信号起泵,压力开关,低压压力开关,流量开关,别的还有机械应急启动,远程多线起泵,总线起泵

回复 · 3
1
13406****57742021-09-10 22:30:32

自喷自动启泵是分直接启泵(高位水箱出水干管的流量开关、消防泵出水干管的压力开关、报警阀的报警管路压力开关,三者没要求必须都安装)和联锁启泵(也就是两路信号,两个同一防火分区探测器报警或者一探一手报)

对于消火栓启泵启泵分要求是取消了消火栓箱内的消火栓按钮直接启泵的要求

回复 · 1
0
雨中行2021-09-10 13:31:34

两路信息就可启泵

回复 · 0
0
已解决个消防问题